名称 | 型号规格 | 数量 | 单台功率 (KW) |
夏季总功率 | 冬季总功率 | |
一 | 地源热泵机组 (空调机供暖) |
1540KW(制冷量) 1612KW(制热量) |
5 | 292/361 | 1460 | 1805 |
冷水机组 | 2637KW(制冷量) | 1 | 460 | 460 | ||
二 | 水冷离心机组 | 2813KW(制冷量) | 3 | 502 | 1506 | |
水冷螺杆机组 | 1582KW(制冷量) | 1 | 304 | 304 | ||
燃气热水锅炉 | 1.75MW 190m3/h 用气量 | 4 | 5.5 | 22 |
负荷 | 夏(天) | 冬(天) |
100% | 3 | 2 |
75% | 42 | 34 |
50% | 45 | 37 |
25% | 10 | 7 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 381 人订阅
阅读下一篇
地源热泵家用和混合等五种系统说明(图)频道推荐:PHNIX杯十大颁奖典礼钓鱼台国宾馆盛大落幕>> 地源热泵应用方式 地源热泵的应用方式从应用的建筑物对象可分为家用和商用两大类,从输送冷热量方式可分为集中系统、分散系统和混合系统。 一 家用系统家用系统 用户使用自己的热泵、地源和水路或风管输送系统进行冷热供应,多用于小型住宅,别墅等户式空调。 二 集中系统集中系统 热泵布置在机房内,冷热量集中通过风道或水路分配系统送到各房间。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句从对比结果看差不多,夏季地源热泵和冷水机组的能效比好像就是差不多,虽然说地下换热器部分更加恒定,但夏季季末的时候,由于一年的累计,地下温度也提升了,而此时可能天气也开始凉快了,冷却塔未见得就不好多少。当然刚入夏的时候地源热泵甚至可以考虑直供供冷,这就要具体计算了。
看冬季的数据,感觉比例也差不多,因为你这个计算的电价是0.941,比一般的8毛贵很多,同时燃气3.2元,也挺便宜,这一升一降之间,地源热泵的运行费用依然能是燃气费用的70%,已经粉饰的相当漂亮了,都有点怀疑你这数据的准确性了
回复 举报
回复 举报