土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于KYN28-12柜转运小车问题!!!

关于KYN28-12柜转运小车问题!!!

发布于:2013-06-04 13:40:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一组KYN28柜子十台,有进线柜,出线柜,计量柜,PT柜,通常断路器手车配一个转运小车就可以,记得之前听说过一次,说一组柜子如果有计量柜就要多配一个转运小车,不知道为什么!请高人指点!!!!谢谢!!!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    柜子宽度一样时,同一台运转小车就可以,如果PT位置比断路器的低很多,则运送PT需要专门一台(高低不一样)。

    柜子宽度是指断路器的额定电流不一样,普通1500A的都为800宽度,如果进线是3200A时(母联也会是3200A),则运送小车需要专配一台宽1000的(3200A断路器柜宽1000)。

    计量柜倒不太碰到,我见过35KV柜的计量,好象和断路器柜可以用同一运送小车。
    2013-06-04 15:17:04

    回复 举报
    赞同2
  • wx_1608950097032

    一组KYN28柜子15台,有进线柜,出线柜,计量柜,PT柜,母联柜,隔离柜,进线柜2台。需要配2台转运小车,还是只配1台转运小车也可以。如果需要配2台,理由是什么?请教大神!

    2020-12-26 10:36:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容柜爆炸的原因 新加了10张照片,大家看看

本帖最后由 兔子木筏 于 2013-6-5 21:14 编辑 我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 变压器为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因

回帖成功

经验值 +10