土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜爆炸的原因 新加了10张照片,大家看看

电容柜爆炸的原因 新加了10张照片,大家看看

发布于:2013-06-04 13:18:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 兔子木筏 于 2013-6-5 21:14 编辑

我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 变压器为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因

2013-05-30-093.jpg


2013-06-05-094.jpg


2013-06-05-103.jpg


2013-06-05-097.jpg


2013-06-05-095.jpg


2013-06-05-100.jpg


2013-06-05-101.jpg


2013-06-05-102.jpg


2013-06-05-096.jpg


2013-06-05-099.jpg

全部回复(80 )

只看楼主 我来说两句
  • wang171468177
    wang171468177 沙发


    2018-02-09 20:41:09

    回复 举报
    赞同0
  • luogang55555
    luogang55555 板凳

    我来学习的!一直没见楼主十张照片有点遗憾!

    2018-02-09 16:57:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑物吊顶内布线,金属管、金属线槽还是PVC管?

请教大家:有1办公楼装修,施工方预算报的是PVC管,我认为应该用金属管,查了一下相关的规范,在《低压配电设计规范50054-95》中5.2.7中标明:在建筑物顶棚内,必须用金属管、金属线槽布线。但在《低压配电设计规范50054-2011》中7.2.8在建筑物闷顶内有可燃物时,应采用金属导管、金属线槽布线。请问我该如何做?有没用更明确的规范?该办公楼吊顶为石棉吸音板。内有中央空调、移动电话信号增强装置等。请大家帮忙。谢谢。如果用PVC管可以的话,是不是要那种硬质难燃型塑料管?

回帖成功

经验值 +10