1、旧的HMI型号不知道,新的是知道了--AHM-6127A-99,百度查到参数,随机光盘也查到参数,问题是都是E文的,系统是windows2000的,装的触摸软件是PenMount Touch Controller;查来查去,没查到如何进入这个触摸软件的串口参数设定的入口,唯一可以看到设定通讯参数的是--COM2闲置的通信口可以设定。
2、当然既然是win2000系统,那咱进控制面板,找到电脑的设备管理器,检查串口设定,发现COM1到5的串口设定参数都是一样的:波特率9600、奇偶校验无、数据位8、停止位1;而且尝试了更改这个串口的参数试试,并且发现--只要重新启动这个HMI,设备管理器的串口参数全部恢复原状,无法更改。
尚未解决...
3、拆开旧HMI,看看到底啥样的,既然坏了,你就裸奔表演下吧:

4、貌似发现点问题,为啥与PLC连接的口--加了延长线后--而且线貌似有接头的,取来的通讯口是角落里面来的,是不是这有啥协议转换了呢?

S7200的是PPI口,是485通讯的;今天试了现场那个旧机子上的COM2口上的D-485,RS232转485的通讯线还是没法完成通讯;最后拆开了接到工控机上的9针插头,里面就是这个样子的。

最后咱怀疑这个线是不是整错了,然后焊下红线和黑线,对调了下,OK了,没问题了。
查找过程中,找到一张主板的说明,为啥com3那根线是单独从旁边插槽接的原因了,原来那就是485的通讯口。然后用黑胶布包起来的地方,貌似就是线不够长,然后加了延长线。而这个是可以跳线的。

为查清楚COM3的数据线,网上找到的。先弄清楚针脚号,才敢试试换啊。同样的口是分公母的,要分清楚哦,特别是232的时候,485倒是简单点了。咱连接com3的口--数据线那端是母的。其实拆开后我才发现只接2根线的,所以弄复杂了,不过做事情还是小心为妙的,万一原来多接了呢,那样拆开后容易分不清的。












全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
zdq0321
沙发
很不错哦~~~~
2013-10-16 20:07:16
赞同0
-
pgldh
板凳
jsmml 发表于 2013-10-14 16:31 哟,还真是,走走兄,你是不是想问楼主要点版权费啊。嘿嘿,楼主愿意我肯定愿意!
2013-10-14 16:52:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报