土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:干盘管电动二通阀装反的后果

请教:干盘管电动二通阀装反的后果

发布于:2013-06-03 11:19:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位大侠!
现象描述 :现场有一蒸汽干盘管的电动二通阀(霍尼韦尔,DN50,黄铜材质) 安装时流向装反,蒸汽压力大概4~6公斤。 没有蒸汽通过时,阀门开关动作正常,当有蒸汽流过时阀门就打不开,后来将执行器拆除,人工用杠杆上撬,可以打开,杠杆移除后阀杆就立即被“吸”下去。 就好像阀门里是真空状态,将“活塞”吸下去那种。后将阀门安装流向正常后问题出现了,阀门可以开关,问题相反了, 阀门开启正常,但是不能完全关闭,即在执行器全关后,再通蒸汽,这时阀杆会略微往上 “顶起“,导致关不紧,然而 不通蒸汽时却可以关得死。如果通蒸汽前将关闭状态的阀杆人为地死死”按住“,阀门就不能被顶起,松手后又立即被顶起。

问题: 1、以上现象是不是因阀门装反导致或是不是因蒸汽压力过高导致?而同样的蒸汽压力,另一加湿二通阀安装无误就没有出现此类问题。
2、是不是在阀门装反时被蒸汽”顶“坏了导致后来关不死,还是阀门质量问题?
请各位大侠不吝赐教,感谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaowenliangde
    是否为阀门选型不合适?
    2013-06-05 16:11:05

    回复 举报
    赞同0
  • you771020
    you771020 板凳
    哈哈!还是你的操作不当把阀芯损坏了,叫厂家换一个吧,装反了就一定不会有气出,是你硬给它提起实际也不会通的,自己研究一下结构咯。
    2013-06-04 16:41:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多