各位大虾好,小弟有一事不明请大家指点,根据制冷工艺设计,耗冷量计算第四项,电动机运转热量,
Q4=P*ξ*σ
P--电动机额定功率
ξ--热转化系数,电动机在冷间内时取1,在冷间外时取0.75
σ--电动机运转时间系数,对冷风机配用的电动机取1,对冷间内其他设备配用的电动机一般取每昼夜8h计,即0.33
以上为书本内容,照这样计算,冷风机的风机功率多大,本项热量即为多大,可是电机的发热功率比它的额定功率应该小很多啊,现在电机效率一般都在70%以上,这样一来发热功率不会高于额定功率的30%,岂不是自相矛盾? 尤其是在计算单冻机耗冷量时,单冻机一般采用大风量大功率的风机,如此一来,本项热量可达几十kw,这种情况又作何解释? 请大家共同探讨。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • huihui1107
    huihui1107 沙发
    uncle30057 发表于 2013-6-7 10:18 也一样啊,1kW*0.33*1=0.33KW,差别只在发热系数不一样,我眼花了。好的,冷库这项热量的计算没问题了,本来也是按照每天8h的运作时间计算来的, 现在有个问题就是单冻机啊,单冻机的运转时间跟24h没关系吧?如果可以请留个qq号,我好向您请教
    2013-06-08 17:09:08

    回复 举报
    赞同0
  • huihui1107
    huihui1107 板凳
    uncle30057 发表于 2013-6-6 17:19 蒸发器风机的叶片要是在库里边,发热系数就不只是1,看功率大小,至少都在1以上。。 发热系数>1,难道1kw的电机,发热功率能>1kw吗?还有,8/24=0.33,比如说冷库中的冷风机,一天24h 它运转按照8h计算,运行系数为0.33而单冻机的实际运行情况,只要是使用,电机就会开启,这跟24h有啥关系?这样的话是不是运行系数取1?
    2013-06-07 08:30:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多