土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ YJV 3×120+1×70的低压电缆想用PVC套管,用什么规格的呢?

YJV 3×120+1×70的低压电缆想用PVC套管,用什么规格的呢?

发布于:2013-06-02 16:21:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-6-2 16:44 编辑

YJV 3×120+1×70的低压电缆想用PVC套管,用什么规格的呢?我查资料是70的管子,还是想问问在确定下。还有如果是YJV 3×150+1×70的低压电缆用多大的管径合适呢?PVC散热没有镀锌钢管好吧,是不是不能得选大点?
谢谢!
我在淘宝里看PVC管有75,90的,用90的怎么样?是一段30米的直管段。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    查设计手册得无铠交联电缆4芯120的外径为41mm,150的外径为46mm;
    按规范要求保护管内径不小于电缆外径的1.5倍,那么,120电缆的保护管内径大于62mm,150电缆的保护管内径大于69mm。
    2013-06-02 16:55:02

    回复 举报
    赞同0
  • kingcomes
    kingcomes 板凳
    SC70
    如果还不确定,推荐你去给力电气群问问那的专家
    群号 140203503
    2013-06-02 16:42:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位师父看下我的这个风机设计合理不?

请各位师父帮我看下我的设计合理不,若有不足之处还望指出,谢谢~~~

回帖成功