高压配电室的通道设置问题

发布于:2013-06-02 11:11:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50053里有这样一句话:第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
这句话是不是说如果高压配电室位于地上第二层,那么楼梯要设两个,且其中至少一个要采用设置在室外的那种铁楼梯?
请问大家在提土建要求的时候是怎么考虑的喃?

小弟目前手上的一个工程是这样的:工程中有一个动力中心,1层是柴油发电机房,布置了16台高压柴油发电机及日用量燃油箱间。二层布置高压设备。我的考虑是如果1层发生火灾,那么楼上的人员可以通过铁楼梯直接到室外,避免1楼楼梯附近着火出不去的情况。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    这个你可以和建筑专业交流,配电室即使在二楼,也没有说一定要两个楼梯通向地坪,
    要看这个变电所的尺寸,就是长度和宽度。当然你多设置一个直爬梯,是更好,
    就看必要性了。