土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么电压是110伏。欢迎各位高手指点

为什么电压是110伏。欢迎各位高手指点

发布于:2013-06-02 10:42:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TT系统
TT系统适用于中性点直接接地的三相四线制系统,电气设备的金属外壳均各自单独接地,该接地点与系统接地点无关。

当发生接地故障时,故障点对地电压将为110V,通过人体的电流将达0.1~0.2A,显然不能保证人身安全。因此,TT系统中应该装设漏电保护装置。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    TT系统
    TT系统适用于中性点直接接地的三相四线制系统,电气设备的金属外壳均各自单独接地,该接地点与系统接地点无关。

    当发生接地故障时,故障点对地电压将为110V,通过人体的电流将达0.1~0.2A,显然不能保证人身安全。因此,TT系统中应该装设漏电保护装置。

    2025-07-09 23:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    为什么110V?
    楼主好好看看谁谁谁写的一个《接地与接零》,记不得名字了。自己仔细研究研究弄懂它,就知道为什么是110V了。。
    2013-06-03 09:10:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电器

大家好,向你们请教一个问题,我家里有装空调和电热水器,电热水器都是一天24小时都通上电的,这段时间天气太热了,开其他房间的空调都没有事,客厅装有一台三匹空调,就不能开客厅的空调,一开空调,电热水器自带的保护开关就跳,其它开关都没有任何动作。请问这是什么原因? fjkkt1:热水器自带的开关,有没有低电压保护功能,我想是不是开大功率设备时,线电压降低后引起的,

回帖成功

经验值 +10