土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么电压是110伏。欢迎各位高手指点

为什么电压是110伏。欢迎各位高手指点

发布于:2013-06-02 10:42:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TT系统
TT系统适用于中性点直接接地的三相四线制系统,电气设备的金属外壳均各自单独接地,该接地点与系统接地点无关。

当发生接地故障时,故障点对地电压将为110V,通过人体的电流将达0.1~0.2A,显然不能保证人身安全。因此,TT系统中应该装设漏电保护装置。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    为什么110V?
    楼主好好看看谁谁谁写的一个《接地与接零》,记不得名字了。自己仔细研究研究弄懂它,就知道为什么是110V了。。
    2013-06-03 09:10:03

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    这个问题还是要实际分析。
    象现在工厂里如果使用TT的车间。基本已建筑基础内筋作地网,接地电阻1欧内还是很容易的。车间内部沿墙一圈接地扁钢,地埋扁钢与设备基础连接,设备外壳与基础连在一起。实际这种结构就是一个等电位结构。就算不加漏电保护,人身安全也得到保证。所以这种形式下,只要在车间总柜处加一个100mA以上的漏保作了电气火灾保护就可了。
    2013-06-02 23:15:02

    回复 举报