土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 关于开工前业主提供的控制点为临时点是否符合相关要求

关于开工前业主提供的控制点为临时点是否符合相关要求

发布于:2013-06-01 15:46:01 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
现在在做一个工程,甲方邀请过来的勘测院就在基坑立面放了几个用木方固定边界临时点,上午放线,当时我们要求他们提供几个用久点,但是勘测院要求2000块一个价格,甲方觉得没必要就不肯这样做。测量完后,甲方也没有给任何的证明文件,我们为了保证准确性,记录下勘测院放点的几个坐标,下午马上做了引测,由于是当天是星期五,甲方到星期二(这几天都下了大雨临时点可以说作废)才给我们勘测院给的开工放线文件,正式的文件只有坐标点,没有高程点。高程点只有复印件,复印件上面只有H=(数字)高程,无法知道准确的位置,跟甲方协调,甲方跟我指定了那个高程点。但是没有任何的记录。现在我不确定这些开工的坐标是否符合相关要求。哪位大侠能告诉我如何做才能保证工程坐标的准确性?有没有规范要求业主一定要提供永久点的呀?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1620481515871
    现在一般都是给你两个设计提供的点,这个点又粗有细。你查了有问题告知下去又负责人说可以做忽略误差,你就开干,只要你把有问题的点上报了责任不在你了、
    2021-05-08 21:48:08

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • fenglongzhexing
    shuidianren158 发表于 2013-6-3 20:58 嗯,还是要求甲方或监理提供最少二个控制点吧,免得最后出问题了,说不清。是呀!我就担心说不清呀。。。。现在的规划院心太黑了。。。。说白了就是想多测几次。
    2013-06-08 17:23:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工程测量

返回版块

7.07 万条内容 · 302 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于桥墩坐标复测的。。。

露珠刚工作的,现在的工程是高速改扩建,各位大神有关于桥墩坐标复测的好办法吗?:)小弟在此求教。。

回帖成功

经验值 +10