发布于:2013-06-01 09:23:01
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本人现在在一家地产公司做电气技术员,图纸会审时发现设计人员在住宅总配电箱进线处,使用整定电流400A断路器,进线电缆采用YJV22-4X240电缆,根据以前所学的,住宅上级断路器应采用500A的,所以提出YJV22-4X240偏小,设计人员回复满足使用,和设计人员电话沟通的时候本人提出,当电流超过电缆载流量而又小于500A时,电缆着火后,500A开关也不会跳闸,设计人员回复,当超过400A时,住宅总配电箱400A开关就跳了,所以没问题,仔细想一想,也真是这回事,哪有正好是电流是420A-500A之间,真是颠覆了师傅以前所教啊,请这里的大神来解释一下吧
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报