发布于:2013-06-01 09:23:01
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本人现在在一家地产公司做电气技术员,图纸会审时发现设计人员在住宅总配电箱进线处,使用整定电流400A断路器,进线电缆采用YJV22-4X240电缆,根据以前所学的,住宅上级断路器应采用500A的,所以提出YJV22-4X240偏小,设计人员回复满足使用,和设计人员电话沟通的时候本人提出,当电流超过电缆载流量而又小于500A时,电缆着火后,500A开关也不会跳闸,设计人员回复,当超过400A时,住宅总配电箱400A开关就跳了,所以没问题,仔细想一想,也真是这回事,哪有正好是电流是420A-500A之间,真是颠覆了师傅以前所教啊,请这里的大神来解释一下吧
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
atkinson2007
沙发
jk_duan 发表于 2013-6-1 12:13 就你的描述:“在住宅总配电箱进线处,使用整定电流400A断路器,进线电缆采用YJV22-4X240电缆”。首先要 …人家说得很清楚。楼主自己想多了。
2013-06-09 16:43:09
赞同0
-
pluliang
板凳
不知道你选用的断路器是什么型号?从你说的这些分析是塑壳断路器,一般塑壳断路器的保护是作为短路保护设计的,虽然有过载保护的功能但不是很可靠,所以在和电缆配合时不必要非得纠结过载那部分电流。如果电缆没有质量问题短时小范围的过载是没有问题的。不知道回答你满意不。
2013-06-09 16:04:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报