侧送风距离计算

发布于:2013-05-31 18:06:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个宾馆,采用风机盘管侧出风(标准型),进深7米,师傅说标准型送风不行,让我仔细计算
于是查资料进行阻力和气流计算。阻力计算简单,如果用标准型的风机盘管,送风风速控制在2米以内,回风风速控制在
1米以内,总阻力在15Pa左右,查风机盘管的风机曲线可以满足要求。但是送风风速2米,左右,需要计算气流贴附距离。
查考试的教材和红宝石,方法不一:
用教材,算阿基米德数,Ar=0.0225,贴附长度只有3米,不符合要求。
但是查红宝书的双层百叶风口性能表,风量1000左右时,风速2米,射程可以到达5米,符合要求
查红宝书的侧送气流组织计算表,射程可以到达8米。
很是迷惑,不知道到底如何计算

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    路过..............看看
    2016-10-14 08:07:14

    回复 举报
    赞同0
  • lhb花生
    lhb花生 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-10-13 20:04:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 774 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却水泵运行时扬程流量都达不到设计要求

今天去现场实测了,冷却水泵运行时扬程流量都只有设计要求的60~70%,但电流是满负荷工作的与设计相符。水泵名牌上的扬程流量功率与设计一致,实际运行根本不在水泵的曲线上!非常奇怪的现象!有类似经验的朋友给说说。