土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样设计要求合理吗?可否优化?

这样设计要求合理吗?可否优化?

发布于:2013-05-31 15:36:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 josiechen 于 2013-5-31 15:38 编辑


1、结构体系
采用框-剪结构,楼梯间、厨房、卫生间及其它次要房间可出现方柱、扁柱结构;商铺采用框架结构;高层中的剪力墙采用长肢剪力墙;
2、基础形式:
采用桩+独立承台的基础形式;主楼采用钻孔灌注桩+承台基础形式(尽量避免采用筏板基础),地下汽车库建议不考虑采用桩基础,利用地质报告中的②―1、②―2、②―3粉砂土作持力层,主楼地下室和地下汽车库间采用后浇带解决沉降差。
3、地下室底板(主楼部分除外)厚度按埋置深度的1/8―1/10考虑,侧墙板按30CM考虑(含5CM保护层),地下室顶板按20CM考虑,覆土厚度按平均1.5米考虑,顶板消防荷载按双向板进行0.8系数折算,既按16KN/M2考虑,其荷载分布按总图中的消防车道位置准确定位后再进行顶板配筋计算,(可按一品柱网布置一辆消防车进行荷重考虑)。
4、用钢量目标值:主楼(含主楼地下室)不高于(70kg,目前高一些90kg左右)65KG/M2,地下汽车库部分不高于(加人防了,不加人防一般140-170kg左右)190KG/M2,结构措施如下:1)、标准层楼板按分离式配筋进行;楼板面筋采用∮6@200分布筋拉通,地上室顶板、屋面层采用双层双向配筋;2)、剪力墙墙厚根据计算尽量按20CM考虑。3)、结构梁统一按20梁宽考虑,外立面线条处梁截面高度严格按计算确定(建议用370或400)线条部分须按构造配筋处理;4)、基础承台和地下室底板配筋可采用3级钢(构造配筋除外)。

请大家一起来讨论讨论,谢谢大家!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • o如梦无痕o
    本帖最后由 如梦无痕…… 于 2013-5-31 16:33 编辑

    不知道楼主的项目的设防烈度 风荷载 场地类别 抗浮水位 所以 是否能优化很难说。
    不过整体设计思路没有太大问题 应该不需要太大优化。
    唯一有些疑问的是 板厚200 不满足防水规范 要求
    你们那边审图 不提么?
    还有就是 楼主的意思只有承台 底板用三级钢 其他都不是 三级钢么?
    其实梁板等抗弯构件 最好也是三级钢 也能省不少钢材
    一般墙柱都是构造配筋 可能二级钢木有问题
    其实最好全部统一用三级钢最合适。
    2013-05-31 16:31:31

    回复 举报
    赞同0
  • 土匪头
    土匪头 板凳
    :L沙发
    2013-05-31 16:12:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教逆作施工的柱子有偏差如何处理?

逆作施工是先施工柱子的,柱子施工要求是1/600的垂直度要求,柱子太高,27.716米,在允许范围内是44mm,也就是说这样的即使满足设计要求的垂直范围内,以后在施工梁板墙的时候也会出现轴线不对中的现象,两个柱子如果在不同方向偏,那位移就80mm的偏差了,以后施工梁板墙的时候都会有不对中现象,柱子施工马上结束了,而且控制是在地面以上控制的,会不会在开挖过程中有更大的偏位呢? 还不能定论,难免今后会遇到要如何处理这个问题,而且钢柱子之间是钢骨混凝土梁连接,这些问题今后怎么处理?

回帖成功

经验值 +10