土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教逆作施工的柱子有偏差如何处理?

请教逆作施工的柱子有偏差如何处理?

发布于:2013-05-31 15:20:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
逆作施工是先施工柱子的,柱子施工要求是1/600的垂直度要求,柱子太高,27.716米,在允许范围内是44mm,也就是说这样的即使满足设计要求的垂直范围内,以后在施工梁板墙的时候也会出现轴线不对中的现象,两个柱子如果在不同方向偏,那位移就80mm的偏差了,以后施工梁板墙的时候都会有不对中现象,柱子施工马上结束了,而且控制是在地面以上控制的,会不会在开挖过程中有更大的偏位呢?

还不能定论,难免今后会遇到要如何处理这个问题,而且钢柱子之间是钢骨混凝土梁连接,这些问题今后怎么处理?
1轴线变成折线.
2柱子出墙和梁的关系偏位.
3还是有更好的办法?

而且现在问题已经暴露出来了:
1、钢结构放样的时候虽然现场测量了尺寸,但是柱子中心并不在原来位置上,有位移。
2、混凝土结构是按照图纸现场放线的。
以上2个的柱子中心点存在偏差,钢骨混凝土梁里的钢骨梁在一个柱子上就出现了一个或若干个和混凝土柱子不重合的现象,是改钢结构还是改混凝土结构呢?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • a4259296
    a4259296 沙发
    也可以由设计院计算偏心受力是否需要补强,
    2013-11-03 18:44:03

    回复 举报
    赞同0
  • a4259296
    a4259296 板凳
    改钢结构 就行 ,稍微有点偏差 也不影响视觉效果,下不柱也不用处理
    2013-11-03 18:42:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下室顶板作为高层上部嵌固的讨论

高规上规定地下室顶板作为高层上部嵌固时,地下层侧向刚度应该大于上层结构侧向刚度2倍,如果地下室是大底盘结构,比上面的高层范围大出许多,这个时候我们计算地下层刚度的时候,这个范围怎么来确定更好呢?如果全部都算上,肯定不合理,如果只计算高层范围内的地下部分,我觉得也不太合理,取多大范围才算合理呢? 如果我下面的结构是小开间的剪力墙结构取一个开间,如果我下面是框架剪力墙结构柱距比较大,比如车库。这时候也取边缘以外一跨,这两种情况相差太大了,相对与第一种情况,取两个开间也许还不如第二种情况计算出来的大呢,简单的多取一跨,我觉得不够严谨。

回帖成功

经验值 +10