土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 人防消防

人防消防

发布于:2013-05-31 12:03:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
人防的喷淋临高压可以吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zgzsrc150
    zgzsrc150 沙发
    可以的,同伴们,你们谁知道怎么评防护或防化工程师吗?有评过的吗?
    2013-07-05 16:37:05

    回复 举报
    赞同0
  • anjixf
    anjixf 板凳
    可以的。。。
    2013-06-05 17:39:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想学习室外消防管线布置,大家帮我看看这么布置能行不?

这是一个比较小的一层建筑,就500平米左右,要给它做一个大概的消防系统规划,水可以接市政管道,但是水压不够,所以我给它安排了泵房和消防水池(图中用了蓝色和绿色的小方块示意位置),然后在环形管网上安排了两个消火栓(图中红色的小方块)。。。话说我以前没做过消防设计,所以特别心虚,不知道这样安排有没有特别不合理的地方。比如那个管网为啥要做成环形,我其实不是特明白,都仿照着别人的做,另外,因为场地限制,我不得不把管线布置成那种斜着的,这个在管道交接的地方会不会有问题?是不是只能几个特定的角度?还有这两消火栓这样放合理吗?(其实按室外消火栓的保护半径150米算的话,布置一个就够了,但其他设计里很多都放两个,这是为啥?)。。。还有还有,管网这样盘在建筑院落外是不是就可以了?要是院内着火的话也是可以有效扑救的吧?还是一定得盘进院内去才能保证如果院内着火能够扑救?。。。求各位给指点指点,多谢了。。。

回帖成功

经验值 +10