土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 想学习室外消防管线布置,大家帮我看看这么布置能行不?

想学习室外消防管线布置,大家帮我看看这么布置能行不?

发布于:2013-05-31 10:47:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
QQ图片20130531103409.jpg
这是一个比较小的一层建筑,就500平米左右,要给它做一个大概的消防系统规划,水可以接市政管道,但是水压不够,所以我给它安排了泵房和消防水池(图中用了蓝色和绿色的小方块示意位置),然后在环形管网上安排了两个消火栓(图中红色的小方块)。。。话说我以前没做过消防设计,所以特别心虚,不知道这样安排有没有特别不合理的地方。比如那个管网为啥要做成环形,我其实不是特明白,都仿照着别人的做,另外,因为场地限制,我不得不把管线布置成那种斜着的,这个在管道交接的地方会不会有问题?是不是只能几个特定的角度?还有这两消火栓这样放合理吗?(其实按室外消火栓的保护半径150米算的话,布置一个就够了,但其他设计里很多都放两个,这是为啥?)。。。还有还有,管网这样盘在建筑院落外是不是就可以了?要是院内着火的话也是可以有效扑救的吧?还是一定得盘进院内去才能保证如果院内着火能够扑救?。。。求各位给指点指点,多谢了。。。

QQ图片20130531103409.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fzl746901604
    fzl746901604 沙发
    补充一下,消火栓都是给消防员用的,普通未经过专业培训的人员没办法使用,强行使用只能适得其反!水龙带飞起来,不比100磅的榔头轻
    2013-06-25 09:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • fzl746901604
    fzl746901604 板凳
    接市政的管道要有两根,室外消火栓少了,可以考虑设置4个,同时要满足不大于120米的间距最好,另外没有设置水泵结合器,也是很要命的,还有就是你要考虑到在消防范围内没有任何消防死角才好,从图上看,死角可是不少的
    2013-06-25 09:33:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于档案馆水喷雾灭火系统

最近接到一个项目,是档案馆的 甲方要求用水喷雾灭火系统 请问各位大神有没有相关图纸给我参考 623976164@qq.com 感激不尽

回帖成功

经验值 +10