土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建厂流程:防雷装置设计审核相关问题

建厂流程:防雷装置设计审核相关问题

发布于:2013-05-31 09:52:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
根据:中国气象局第21号令《防雷装置设计审核和竣工验收规定》
第二章 防雷装置设计审核
  第七条 防雷装置设计实行审核制度。建设单位应当向气象主管机构提出申请,填写《防雷装置设计审核申报表》(附表1、附表2)。
  建设单位申请新建、改建、扩建建(构)筑物设计文件审查时,应当同时申请防雷装置设计审核。
  第八条 申请防雷装置初步设计审核应当提交以下材料:
  (一)《防雷装置设计审核申请书》(附表3);
  (二)总规划平面图;
  (三)设计单位和人员的资质证和资格证书的复印件;
  (四)防雷装置初步设计说明书、初步设计图纸及相关资料;
  需要进行雷电灾害风险评估的项目,应当提交雷电灾害风险评估报告。
  第九条 申请防雷装置施工图设计审核应当提交以下材料:
  (一)《防雷装置设计审核申请书》(附表3);
  (二)设计单位和人员的资质证和资格证书的复印件;
  (三)防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料;
  (四)设计中所采用的防雷产品相关资料;
  (五)经当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构出具的防雷装置设计技术评价报告。
  防雷装置未经过初步设计的,应当提交总规划平面图;经过初步设计的,应当提交《防雷装置初步设计核准意见书》(附表4)。
  第十条 防雷装置设计审核申请符合以下条件的,应当受理。
  (一)设计单位和人员取得国家规定的资质、资格;
  (二)申请单位提交的申请材料齐全且符合法定形式;
  (三)需要进行雷电灾害风险评估的项目,提交了雷电灾害风险评估报告。


这是2011年9月1日开始实行的,现问题如下:

1.现厂处于新建期,要走相关流程,由于是化工厂,做雷电灾害风险评估,问其它厂(2300亩)要100万元(议价中),问“风险评估有具体费用吗”是按什么收取的,有没有乱收费的可能性。

2.第九条,第(五)项要做防雷装置设计技术评价报告,是属于第三方做吗?也是收费的?大约能多少?

3.第八条与第九条,其中初步设计审核与设计审核,是二个独立的内容?也就是初步设计审核可以不做,直接是设计审核?

请有经验的讨论一下,具体流程怎么样,费用怎么样?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dearwangyu
    dearwangyu 沙发
    湘南防雷 发表于 2013-6-3 21:54 1、我们这边的雷电灾害风险评估收费按物价局审核,以工程总价的1%0取费;2、一般是建设方申请送达。收费标准 …非常感谢!
    2013-06-05 14:04:05

    回复 举报
    赞同0
  • dearwangyu
    dearwangyu 板凳
    binrenhua 发表于 2013-6-4 16:27 广东这边1、雷电灾害风险评估收费按物价局标准是总投资额的千分之1.5,2、防雷装置设计技术评价报告是属于第 …非常感谢!
    2013-06-05 14:03:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电表计量

供电局在我们工地变压器房前高压线处安装高压电表进行计量,我们在低压柜出线处安装电表给施工单位计量用电量,问题是高压电表跑了一万多度,低压电表只跑了不到七千度,请问这是怎么回事啊???/??

回帖成功

经验值 +10