土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电表计量

电表计量

发布于:2013-05-30 09:55:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
供电局在我们工地变压器房前高压线处安装高压电表进行计量,我们在低压柜出线处安装电表给施工单位计量用电量,问题是高压电表跑了一万多度,低压电表只跑了不到七千度,请问这是怎么回事啊???/??


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lznybzw
    lznybzw 沙发
    一点意见,供参考。
    施工用电,负荷变化较大,如在建地下层一般比地上层施工机械要多的多,用电量也要大得多,低压互感器变比一般选的较大,起码要满足最大负荷的要求,在过了高用电期后,负荷大幅下降,这样互感器变比就显得过大,计量误差就会很大,你的误差可能就是这样来的。
    2013-06-13 15:04:13

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    1.变压器是有损耗的,但损耗不会这么大
    2.两个电表的精度不一样
    3.高压侧电流互感器和低压侧电流互感器精度不一样
    2013-06-07 14:40:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位好,请教个问题

避雷装置安全监测中心提了一条意见:说是根据GB50057-2012中4.3.6条规定,屋顶部分景观灯穿线管等电位阻值大需要整改,这个应该怎么整改? 与避雷带搭接太少吧?还是搭接的地方接触不良?

回帖成功

经验值 +10