土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 各位前辈好,喷头直接开在DN100的管上有没有什么弊端?

各位前辈好,喷头直接开在DN100的管上有没有什么弊端?

发布于:2013-05-30 08:41:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
图纸上本来是有支管出来的,但是考虑到风管,可能位置不够 所以。。。。六楼有现场图片哦!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • fetching
    fetching 沙发
    1,你确定是100的管?居然用丝扣连接??
    2,可以这样做,没有问题!
    2013-08-04 22:50:04

    回复 举报
    赞同0
  • nblys
    nblys 板凳
    喷头到顶板距离不符合喷规
    2013-08-04 00:19:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵电流不能一直满足是否合法?

公司的消防水泵启动所需电流为150A,公司生产所需电流也为150A。目前公司能提供的电流为200A,也就是说,在生产的情况下,消防水泵都是不工作的。生产以及消防水泵只能二者选一。想请教一下,这种情况是否符合法规?GB50016-2006上面讲到说“消防水泵应保证在火警后30S启动”,但是在网上又查到说“消防水泵的动力要求为”保证在火警后5分钟内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转”。

回帖成功

经验值 +10