土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家污水泵的问题?

请教大家污水泵的问题?

发布于:2013-05-29 21:48:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位有个污水泵站,污水池子大小为11.8米*8.8米 深度约十米,最近污水泵的变频器总显示过载,吊车吊出来了之后叶轮上的塑料袋比较多,都缠死了 污水泵25kw 过会发个详细点的照片,然后清理池子想下去看看什么情况,结果一看池子里能有与700-800高的淤泥,基本上整个池子满了,就泵的附近有点空隙是污水,我想请教这样的工矿条件对泵总发生过载现象有必然关系吗??请大侠赐教!!谢谢

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lz407846618
    lz407846618 沙发
    你这种杂物都把泵叶轮缠绕了肯定会导致过载的现象,这种情况点其中无法解决,只能够认为的减少里面的这些杂物
    2013-06-23 11:03:23