1. 二级及以上负荷都要算进去(消防负荷不用全算),实际上虽然设备很多,但需要系数(同时系数)很低,因为排水泵、普通通风机不是连续开的,用发电机时可以采用错开使用,主要的负荷其实就是照明、电梯,多台电梯的需要系数也挺低。
2013-05-30 09:13:30
赞同1
-
zhumeng7225
板凳
好贴,长知识
2016-12-13 11:13:13
赞同0
加载更多2. 不考虑2个防火分区同时发生火灾,所以消防负荷只按最大负荷的一个防火分区来算就可以了。
3. 不切,发电机的容量已能满足要求。当然遇到特殊情况容量不够了,非消防的负荷还是要切,首先要满足消防救火要求。