土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于自备柴油发电机容量选择的问题

关于自备柴油发电机容量选择的问题

发布于:2013-05-29 21:10:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于一个住宅小区,有十座高层,其中两座超百米,分十几个防火分区。从负荷分类来看有相当多的一类和二类负荷。现市电不满足双电源要求而自备发电机。选择容量时请问:
1、一般要把那些二类负荷计算入内?
2、要把所有分区的消防负荷都计算入内吗?
3、火灾时,不在火灾区域的一类负荷能否切除(没有市电的自发电状态)?
谢谢大家!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    1. 二级及以上负荷都要算进去(消防负荷不用全算),实际上虽然设备很多,但需要系数(同时系数)很低,因为排水泵、普通通风机不是连续开的,用发电机时可以采用错开使用,主要的负荷其实就是照明、电梯,多台电梯的需要系数也挺低。
    2. 不考虑2个防火分区同时发生火灾,所以消防负荷只按最大负荷的一个防火分区来算就可以了。
    3. 不切,发电机的容量已能满足要求。当然遇到特殊情况容量不够了,非消防的负荷还是要切,首先要满足消防救火要求。
    2013-05-30 09:13:30

    回复 举报
    赞同1
  • zhumeng7225
    zhumeng7225 板凳
    好贴,长知识
    2016-12-13 11:13:13

    回复 举报
    赞同0