土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位如何分辨框架柱中的拉筋与单支箍

各位如何分辨框架柱中的拉筋与单支箍

发布于:2013-05-29 11:45:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

如果是的话, 陈教授曾经讲述过“拉筋”与“单支箍”是两个不同的概念,拉筋要求钩住两个方向上的箍筋,而单支箍仅要求拉住纵向钢筋,这样说来我觉得有点矛盾,有知你们是什么看法?如果不是单支箍,那又如何分辨框架柱中的拉筋与单支箍?如果柱中拉筋需要拉住外箍筋,当柱内的非拉筋需要拉住主筋吗?

个人理解.两者区别有如下几点,

1.单肢箍间距与箍筋间距相同,拉筋间距隔一拉一.

2.单肢箍必须为直形,拉筋可为直形也可为S形.

3.单肢箍拉主筋,拉筋须同时勾住主筋与箍筋.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 夜如此寂静
    LZ看的很仔细哦,,有谁能给出官方的解释?
    2013-05-30 10:52:30

    回复 举报
    赞同0
  • zhenliulian
    zhenliulian 板凳
    箍筋是为满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混凝土使其共同工作,以及固定主钢筋的位置从而使构件(梁或者柱)内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。
    拉筋主要是为提高钢筋骨架的整体性而起拉结作用:
    当梁宽≤350 时,拉筋直径为6mm;梁宽>350 时,拉筋直径为8mm。
    拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。
    即多排隔一拉一梅花形,单排隔一拉一(指非加密区)。

    单肢箍是受力筋,拉筋是构造筋。
    2013-05-29 14:44:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抗震地区二级钢箍筋拉钩弯钩角度能否做成90°

本帖最后由 tiantian1638 于 2013-5-29 11:40 编辑 近期我们施工一个1000MW汽轮发电机的基座,这个基座地处8度抗震设防烈度四类场地位置。基座上部结构框架柱、梁柱主筋均为36的钢筋,主筋之间净间距7cm左右。箍筋为HPB235Φ20的钢筋。 现在我们施工到中间层,马上就要施工运转层大梁。做过电力工程的都应该清楚,基座运转层内预埋了大量的地脚螺栓和地脚螺栓套管。现在面临的困难就是运转层钢筋太密,主筋均为2皮以上的。箍筋为组合方箍,设计要求HPB235Φ20的箍筋弯钩必须大于135度。这么密集的主筋箍筋的135度弯钩是无法保证的,而且20的钢筋现场人工弯钩是不可能的。