正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(16 )
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 574 人订阅
阅读下一篇
现在我们这里设计采暖要提供热负荷计算书和水力计算书,不知道朋友们做设计是否也提供计算书。现在我们这里要求节能达到65%,比如住宅屋顶传热系数小于0.6,外墙传热系数小于0.6,东西山墙传热系数小于0.45等等,这样经过热负荷和水力计算后,房间内的暖气片很少,经常出现2片、3片,甚至个别房间只有1片暖气片,这样的图纸出去了不要说将来住户不同意,恐怕甲方也不会同意的,可计算值又要和设计图纸一致,不知道这样的问题该怎么办?朋友们做采暖时暖气片是如何定的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句140度的热水
在很多管段
还是可以采用无补偿直埋的
我个人不建议严格区分"有补偿"和"无补偿"
一个直埋管网
设计时
应优先考虑不设置补偿器
然后对整个管网和所有三通和弯头做验算
通不过时
再局部考虑补偿措施
并应优先考虑自然补偿
所以,一个整体无补偿敷设的管网,有可能局部有补偿
一个有补偿敷设的管网
可以局部无补偿
[ 本帖最后由 flier_01 于 2008-7-28 22:29 编辑 ]
回复 举报
如果钢套钢,内固定可以阿
回复 举报