土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 此种情况下是否需要设置固定支墩

此种情况下是否需要设置固定支墩

发布于:2007-09-08 10:34:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我现在施工的直埋热水管道,设计院要求施工时按照国标图集05R410施工,设置固定支墩.图纸上27米设置一个补偿器,补偿量为21mm,埋深为0.7-1.2米.因为管道采用钢套钢的,即外保护层为钢管,我认为设置内固定节就行,不需要设置固定支墩.这样可以达到节省材料和人工.请问各位高手有什么好的建议.如果不采用固定支墩,大家有什么好的理由,去说服设计院和甲方?大家帮帮忙,不胜感激!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_01
    flier_01 沙发

    140度的热水
    在很多管段
    还是可以采用无补偿直埋的
    我个人不建议严格区分"有补偿"和"无补偿"
    一个直埋管网
    设计时
    应优先考虑不设置补偿器
    然后对整个管网和所有三通和弯头做验算
    通不过时
    再局部考虑补偿措施
    并应优先考虑自然补偿
    所以,一个整体无补偿敷设的管网,有可能局部有补偿
    一个有补偿敷设的管网
    可以局部无补偿

    [ 本帖最后由 flier_01 于 2008-7-28 22:29 编辑 ]
    2008-07-28 17:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • wltzhch007
    wltzhch007 板凳
    确定么??? 热水一般用pe套的就可以了,很少会设计成钢套钢的。
    如果钢套钢,内固定可以阿
    2008-07-24 10:10:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖暖气片数

现在我们这里设计采暖要提供热负荷计算书和水力计算书,不知道朋友们做设计是否也提供计算书。现在我们这里要求节能达到65%,比如住宅屋顶传热系数小于0.6,外墙传热系数小于0.6,东西山墙传热系数小于0.45等等,这样经过热负荷和水力计算后,房间内的暖气片很少,经常出现2片、3片,甚至个别房间只有1片暖气片,这样的图纸出去了不要说将来住户不同意,恐怕甲方也不会同意的,可计算值又要和设计图纸一致,不知道这样的问题该怎么办?朋友们做采暖时暖气片是如何定的?

回帖成功

经验值 +10