土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 头疼:塔吊基础地基处理采用哪个方案好呢?

头疼:塔吊基础地基处理采用哪个方案好呢?

发布于:2013-05-28 21:16:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

方案做了许久,没有好的办法。塔吊为中联的TCT7520-16D,塔吊自重110t左右。现在有3台塔吊坐落在碎石回填土上,回填区域面积大,回填深约25m,回填时间一个月左右。塔吊基础尺寸8m*8m*1.6m时,地基承载力要求140KPa。做的承载力试验,理论上说是能够达到150KPa,但考虑雨水浸泡和偏心受压,可能出现局部沉降,一个方向倾斜。2个方案:1、冲孔桩,直接冲至持力层,约33m深。2、挖孔桩。3、压密注浆。
方案一 :现在由于桩基取消冲孔,单独进冲孔机,制浆,成本高出很多,本身冲孔桩约20w左右,这是单根。方案二:挖孔桩,一是太深了,二是桩直径小,挖这么深施工难度太大,工期长,成本3个下来100w怕是包不住。方案三 :压密注浆的效果不知道怎么样,大面积回填土可能存在不均匀沉降,压浆压多深也是个问题,地基处理规范都是压浆至持力层。
各位同僚,我快愁死了,你们有什么好办法呢?我附一些照片吧。


截的图:1、2、7由于回填确实不行,都在边坡上,无奈人工挖孔桩,成本100w左右 6、8、9、10、11、12岩石层,爆破开挖,成本估算150w 3、4、5就是上面描述的了,回填深度达,强风化岩石碎石土,不知道如何处理了,以上的费用均不含塔吊基础施工费 6、8、9、10、11、12已立塔

现场11塔监控点拍摄今天的照片,9、10、11、12未能拍到,左边两台平头,为6、8号,中间4个尖头,为地铁施工单位塔吊,右边散在地上的,为7号塔,尚未立塔。(今天下雨没有跑去拍摄)

现场桩基,站房的多为1m-1.6m的,高架均为3m、3.2m,看出回填土深度了吗?右上角坡上,就是塔吊要处的位置。

3m直径的钢筋笼

看着这车,吗的,看的我心一凉凉的,其他单位回填,nnd,坑底有我塔吊基础啊,伤不起。

挖开这个样子的 站房不同于房建,学问很大,设计各个专业,各个领域,有需要各专业照片的,我会整理拍摄完发给你们,共同学习提高。


柱子还是桩?逆施法,审成本不是一点儿点的

土木在线论坛是一个很好的交流平台,利用这个平台,也认识了不少技术力量过硬的技术等管理人员。

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • zxcvbnmzhang
    zxcvbnmzhang 沙发
    不太懂 刚学习的
    2013-07-31 14:25:31

    回复 举报
    赞同0
  • zhuruibing
    zhuruibing 板凳
    可以考虑一根1.8-2.0大直径的冲孔桩,采用灌注桩比较稳妥。
    2013-07-31 13:19:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于灌桩

预制桩在灌桩心前,桩心里的泥巴怎么清除掉?有些拿钢管一桶就可以,有些桶不下去的,

回帖成功

经验值 +10