防雷接地问题?

发布于:2013-05-27 22:53:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


《民用建筑电气设计规范》
11.8.7
为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:
1.水平接地极局部埋深不应小于1m;
2.水平接地极局部应包以绝缘物;
3.宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50-80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。
11.8.10
沿建筑物外面四周敷设成闭合环状的水平接地体,可埋设在建筑物散水以外的基础槽边。。


11.8.10里面介绍的沿建筑物外面四周敷设成闭合环状的水平接地体,这个水平接地体不属于11.8.7里面的防直击雷的人工接地体?你围着建筑一圈肯定要经过出入口啊,不也还是3米,我有点糊涂?



全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 魔术师
    魔术师 沙发
    当利用建筑物结构立柱做自然引下线少于10根时,应有防接触电压和防跨步电压的措施。措施如11.8.7.
    11.8.10是指建筑物的接地网敷设成闭合环状,可埋设在散水外基础槽边,没有3米的要求。
    2013-05-31 15:29:31

    回复 举报
    赞同0
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 板凳
    我们都要清楚一点 规范只能无条件的执行!没有讨论变通的余地!
    2013-05-29 17:18:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。