| 《民用建筑电气设计规范》 11.8.7 为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一: 1.水平接地极局部埋深不应小于1m; 2.水平接地极局部应包以绝缘物; 3.宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50-80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。 11.8.10 沿建筑物外面四周敷设成闭合环状的水平接地体,可埋设在建筑物散水以外的基础槽边。。 11.8.10里面介绍的沿建筑物外面四周敷设成闭合环状的水平接地体,这个水平接地体不属于11.8.7里面的防直击雷的人工接地体?你围着建筑一圈肯定要经过出入口啊,不也还是3米,我有点糊涂? |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
魔术师
沙发
当利用建筑物结构立柱做自然引下线少于10根时,应有防接触电压和防跨步电压的措施。措施如11.8.7.
2013-05-31 15:29:31
赞同0
-
ssqqugamd
板凳
我们都要清楚一点
规范只能无条件的执行!没有讨论变通的余地!
2013-05-29 17:18:29
赞同0
加载更多11.8.10是指建筑物的接地网敷设成闭合环状,可埋设在散水外基础槽边,没有3米的要求。