求助,额定耐受电流,承受时间1s,换算到承受时间为4s,额定耐受电流是多少
求助,额定耐受电流,承受时间1s,换算到承受时间为4s,额定耐受电流是多少
求助,额定耐受电流,承受时间1s,换算到承受时间为4s,额定耐受电流是多少?或是两者有什么计算公式吗
发布于
2013-05-27 19:27:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
liu1071394534
lesonlee 发表于 2013-5-28 15:56 個人意見~僅供參考~以固定熱破壞能力考量~p=wt=i^2 r t很直观,不同意不行啊
2013-05-28 22:20:28
来自 PC
评论
举报
lesonlee
個人意見~僅供參考~
以固定熱破壞能力考量~
p=wt=i^2 r t
p-能量
w-功率
t-時間
i-電流
r-電阻
式中i^2與t成反比
也就是說
i1^2 t1=i4^2 t4
(i4/i1)^2=(t1/t4)=1s/4s=1/4
i4/i1=(1/4)^(1/2)=1/2
故得到一半之耐受電流
2013-05-28 15:56:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
skymybook
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
2
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
以固定熱破壞能力考量~
p=wt=i^2 r t
p-能量
w-功率
t-時間
i-電流
r-電阻
式中i^2與t成反比
也就是說
i1^2 t1=i4^2 t4
(i4/i1)^2=(t1/t4)=1s/4s=1/4
i4/i1=(1/4)^(1/2)=1/2
故得到一半之耐受電流