阅读下一篇
关于消火栓箱内直接启动消防泵按钮的设置各位: 我遇到一个问题:厂区设置稳高压消防给水系统,但是审图公司认为稳高压消防给水系统只在《石油化工企业设计防火规范》中出现,故要套石化规,但是这个项目是精细化工项目执行《建筑设计防火规范》;现将稳高压改为临时高压:系统组成如下:消防主泵(一用一备),消防稳压泵(一用一备),120升消防稳压罐一只,均设置于消防泵房内,再在生产厂房顶设一个18立方米的消防水箱。现在就是在各建筑内的消火栓处要不要设直接启动消防泵的按钮。根据《建筑设计防火规范》8.4.3第8款,要求设置的,单根据其条文解释:采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能启动消防水泵,也可不设远距离启动消防水泵的按钮。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
爱拼zzweibo
沙发
不要设喷淋,用灭火器就行了
2017-04-21 17:16:21
赞同0
-
暖通给排水牛犇
板凳
本帖最后由 暖通给排水牛犇 于 2017-4-21 16:55 编辑 大西瓜 发表于 2013-6-1 15:55 强弱电间不允许有喷淋有没有具体的规范可以参考?
2017-04-21 16:54:21
赞同0