高层建筑消火栓系统设计的几点建议本帖最后由 灰主流 于 2013-5-27 13:12 编辑 根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》)和《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 -2001 (2005年版)(以下简称《自喷规范》)规范,以及各省、市建筑工程施工图审查制度的完善,对高层建筑消防给排水设计的要求日趋严格,特别是强制性标准条文所规定的各项条款,都是在设计中必须遵循的硬性要求,《消防法》对违反强制性条文的行为做出了采取经济处罚的明确规定,这些都对设计人员提出了更加严格的要求。收集了一些资料,整理总结了高层建筑消火栓系统设计中常见问题并提出了的几点建议,与同行们一起探讨。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
黑侠007
沙发
moonshine1980 发表于 2013-5-29 15:16 你没有说明你的厂房是高层,还是多层。“建规”中只有高层厂房才需要。建规条文说明,采用稳压泵稳压时,当 …我个人不同意你的看法。你觉得“稳高压消防给水系统中消防泵的启停靠系统内压力来控制,安全性、可靠性不能完全保证”,纯属个人臆测。如果稳高压消防给水系统不安全不可靠,为什么《石油化工企业设计防火规范》还要规定可燃物多装置高达、火灾危险性大、扑救更加苦难的的石油化工企业专门设置稳高压消防给水系统呢?个人觉得,稳高压消防系统具有自动+手动启动功能,在一般一层及多层厂区应该鼓励采用。在厂区里,一般厂房不会超多20m,设置消防水箱并不能保证室内消火栓的用水压力。而稳高压而可随时满足压力,如果压力不足,消防泵自动启动灭火。而且,厂区的室外消火栓等用水量巨大,一般需要单独设置消防蓄水池和消防给水泵,如果室内采用水箱+水泵的室内临时高压给水系统,则室外消火栓还需单独这是一套水泵+消火栓管网系统,那么这个室外消火栓泵又如何控制呢?我国的规范和消防给水系统的划分比较混乱,各地消防理解也不一样。根本原因是规范对各个系统的使用没有明确指示。个人觉得,全是各地设计和主管部门在各自理解着办啊!因此,能不能这样做,多多咨询消防部门意见,以免后患!
2014-06-06 23:03:06
赞同0
-
qq_1395211683758
板凳
路过学习了