土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 问个站变核相的问题!

问个站变核相的问题!

发布于:2013-05-27 13:10:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在我碰到这样一个问题,由一台yyd11主变带的一个变电站,现在两台站变,一台35kV dy11的站变,一台10kV组别未知的站变,现在我在两台站变低压侧用万用变测得两站变两相间电压均为2xx 2xx 4xx (3组顺序不记得了),现在我如何判断到底是高压侧相序不对,还是组别的问题?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xintgzl
    xintgzl 沙发
    努力学习争取成为变压器达人
    2014-02-26 21:50:26

    回复 举报
    赞同0
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    从测量的数据看应该是组别的问题。
    2013-10-25 11:14:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多