土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于风管漏光检测的一个疑问。

关于风管漏光检测的一个疑问。

发布于:2007-09-08 01:24:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风管漏光检测试验规定:当采用漏光法检测系统严密性时,低压系统风管一每10米接缝,漏光点不大于2处,且100米接缝平均不大于16处为合格----。 我想知道这里说的10米和100米都是风管的条缝长度吧, 不会是风管的长度吧,如10米的矩形风管,条缝长度应该是40米,应该说检测2.5米的风管就能满足每10米的要求。不知道是不是这个道理,请哪位高过这个检测的大师指点迷津。
  • llzh2008
    llzh2008 沙发
    我是比喻说矩形风管是4个面都是拼接的话。
    2007-09-08 01:27:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公式法计算加压送风量的困惑!(急!急!!请教高手)

通常加压送风风量计算方法:1.公式计算法 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-9505年版第8.3.2规定,取二者中最大着为最终风量。1.公式计算法⑴:压差计算法 计算公式:L=0.827*A*△P1/N*3600*1.25⑵:风速计算法计算公式:LV=N*F*V(1+B)3600/a我曾经按照公式方法算过,但有时与《高规》表中所示各前提条件下风量有很大出入。 同时按照公式方法1、2所算同一前室的加压送风量相差也是很大。公式1所算风量800立方,但按照公式2所算风量达到24OOO立方。

回帖成功

经验值 +10