关于风管漏光检测的一个疑问。

发布于:2007-09-08 01:24:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风管漏光检测试验规定:当采用漏光法检测系统严密性时,低压系统风管一每10米接缝,漏光点不大于2处,且100米接缝平均不大于16处为合格----。 我想知道这里说的10米和100米都是风管的条缝长度吧, 不会是风管的长度吧,如10米的矩形风管,条缝长度应该是40米,应该说检测2.5米的风管就能满足每10米的要求。不知道是不是这个道理,请哪位高过这个检测的大师指点迷津。