关于消火栓按钮穿线的问题

发布于:2013-05-26 22:17:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请问消火栓按钮穿四根线,其中是两根启泵线还有两根控制线吗?烟感跟消火栓连接是传送信号给消火栓按钮的吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • niujiaxin
    niujiaxin 沙发
    10楼说是最准确,现在各个厂家都差不多,四线肯定是不行的。至少五根:启泵、回答、公共,两总线,总线实际和那三根没什么关系的,相当于手报
    2014-05-26 14:57:26

    回复 举报
    赞同0
  • yqused
    yqused 板凳
    规范要求必须返回启泵信号,所以必须是4芯(或者3芯,启泵和信号返回可以共用1芯)+2芯总线。我们这边质检每次验收都要拆开看是不是6芯。
    2014-05-20 16:53:20