土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于消火栓按钮穿线的问题

关于消火栓按钮穿线的问题

发布于:2013-05-26 22:17:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请问消火栓按钮穿四根线,其中是两根启泵线还有两根控制线吗?烟感跟消火栓连接是传送信号给消火栓按钮的吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • niujiaxin
    niujiaxin 沙发
    10楼说是最准确,现在各个厂家都差不多,四线肯定是不行的。至少五根:启泵、回答、公共,两总线,总线实际和那三根没什么关系的,相当于手报
    2014-05-26 14:57:26

    回复 举报
    赞同0
  • yqused
    yqused 板凳
    规范要求必须返回启泵信号,所以必须是4芯(或者3芯,启泵和信号返回可以共用1芯)+2芯总线。我们这边质检每次验收都要拆开看是不是6芯。
    2014-05-20 16:53:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于住宅FTTB光纤入楼的问题

考虑这样的情况:某多层住宅,4层,2个单元,一梯三户,无地下室,总计24户。户型是:1个小卧室+1个大卧室+1客厅+1餐厅。从小区内引入2芯单模光纤到一层,光纤依次进入LIU-SW-BD后,通过铜缆双绞线引入各户。请问:1、可以不需要每层设置FD,直接从BD使用星形结构把网线引入各户吗?我记得似乎是可以的,但是可能给日后维护带来不便。2、假如每户在客厅和主卧都有上网需求的话,每户需要引入几根网线啊?

回帖成功

经验值 +10