考虑这样的情况:
某多层住宅,4层,2个单元,一梯三户,无地下室,总计24户。
户型是:1个小卧室+1个大卧室+1客厅+1餐厅。
从小区内引入2芯单模光纤到一层,光纤依次进入LIU-SW-BD后,通过铜缆双绞线引入各户。

请问:
1、可以不需要每层设置FD,直接从BD使用星形结构把网线引入各户吗?我记得似乎是可以的,但是可能给日后维护带来不便。

2、假如每户在客厅和主卧都有上网需求的话,每户需要引入几根网线啊?
我问过做电信行业的朋友,他们回复说:(1)、如果每户引入多根网线,那么就必须要有多个宽带帐号才能同时上网,而且一户内的几个网络接口之间不能组成局域网,虽然它们物理上都接在1层的SW上的,但是逻辑上是互相独立的。
(2)、如果每户只引入一根网线,那么用户必须自己购买和安装路由器,通过自己布线(HDD-客厅,HDD-主卧)使路由器连接多台电脑后,多台电脑才可以共享一个宽带帐号上网。
请教一下:宽带布线应该怎么给用户设计才比较合理呢?一户用多个宽带帐号肯定是不可接受的,但是让用户自己购买、安装路由器、自己布线似乎也不妥。

3、RJ45可以支持宽带和电话同时使用吗?如果可以的话需要怎么接线啊?是否每个RJ45需要同时接宽带+电话共 2X[4对双绞线]啊?

初入电气行业,请各位多指教,拜谢~

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yujunsts
    yujunsts 沙发
    想往智能建筑方面发展,不晓得前景怎样
    2015-01-16 14:52:16

    回复 举报
    赞同0
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 板凳
    不用每层都设置一个箱,一般都是三层一个
    入户之后一般是进入多媒体弱电箱,弱电箱内的交换模块及集线器模块在通入各个房间

    你这个是FTTB的做法,FTTH的做法是从分光器出来用皮线光缆抽入房间内的多媒体弱电箱


    2014-01-09 00:30:09

    回复 举报
    赞同0