土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 麦克维尔离心机吸气待液问题

麦克维尔离心机吸气待液问题

发布于:2013-05-26 07:07:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们公司一台800冷吨的麦克维尔离心制冷机,因冷凝器漏氟,修补好铜管之后再重新加氟,调试时出现吸气待液现象,吸气温度最低0度,蒸发器压力只有200pa,在这种状态下机器容易喘震,吸气温度一度时,机器没喘,但冷冻水温度降不下来,负荷增加时,蒸发器压力不升反降,请帮忙分析一下原因。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cym1019
    cym1019 沙发
    怎么没后文参数了?
    2013-10-08 16:29:08

    回复 举报
    赞同0
  • cym1019
    cym1019 板凳
    问题解决了啊?怎么没后文了呢?机组运行电流多少?
    2013-10-08 16:28:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多