土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜补偿问题

电容柜补偿问题

发布于:2013-05-25 20:15:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
250kVA的变压器,用电负荷在六、七十个千瓦左右,下班前把负载全部停掉,为什么电容柜的功率因数只有0.3左右,功率因素补不上,哪位高手帮忙分析下(补充:满负荷运行的情况下,功率因素很好在0.96左右,投切也很正常)


全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • bc04102
    bc04102 沙发
    负载全部切除后,无功那是运行在过补偿状态
    2015-06-24 15:39:24

    回复 举报
    赞同0
  • co1434525530686
    跟着学习下 谢谢各位大师
    2015-06-24 15:34:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kv 出线断路器跳电 求帮助!!!!!!

谢谢 写的有点啰嗦 希望有高手能耐心看完 帮帮我 找找原因 谢谢 今天凌晨 我们厂 10kv 出线断路器跳电,值班电工给我电话 过程是这样的 :发现停电 去10kv配电室检查发现变压器停了,把所有负载全部断开,会高配室试送10kv出线断路器,送了两次都立刻跳电 报 电流一段动作 (第一次正常运行时跳电也是报的这个故障, 这个故障只能在我们电脑上看到 , 在开关柜上看不到 因为这个继保只能看到 电压电流 功率之类的抄表用的数据 到现场我是没研究出来 怎么在断路器上插报警记录, 刚到这个单位一个月 纯正的新人)。然后他拿着摇表去10kv配电室摇绝缘 ,三相对铁心都是零 我一听吓了一跳, 白天到现场我才明白 原来这野电工 量的是没有负载的10/0.4的副变,而 铁心是接地的 原变的绝缘他竟然没有量 。 我靠!!! 。 更奇葩的事 他先是把变压器进线隔离刀闸先分开 然后又回高配室送了10kv的出线断路器 ,结果送上了 然后送上了进线隔离刀闸, 变压器正常运行了。 这里 我想说 他竟然都认为他测的绝缘已经不合格了 还敢送电 而且 送电的顺序竟然先送断路器 在送隔离刀。 ~~~ 以上说诉 让我彻底被这个厂的值班电工 所折服了。

回帖成功

经验值 +10