土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv 出线断路器跳电 求帮助!!!!!!

10kv 出线断路器跳电 求帮助!!!!!!

发布于:2013-05-25 20:03:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谢谢 写的有点啰嗦 希望有高手能耐心看完 帮帮我 找找原因 谢谢
今天凌晨 我们厂 10kv 出线断路器跳电,值班电工给我电话 过程是这样的 :发现停电 去10kv配电室检查发现变压器停了,把所有负载全部断开,会高配室试送10kv出线断路器,送了两次都立刻跳电 报 电流一段动作 (第一次正常运行时跳电也是报的这个故障, 这个故障只能在我们电脑上看到 , 在开关柜上看不到 因为这个继保只能看到 电压电流 功率之类的抄表用的数据 到现场我是没研究出来 怎么在断路器上插报警记录, 刚到这个单位一个月 纯正的新人)。然后他拿着摇表去10kv配电室摇绝缘 ,三相对铁心都是零 我一听吓了一跳, 白天到现场我才明白 原来这野电工 量的是没有负载的10/0.4的副变,而 铁心是接地的 原变的绝缘他竟然没有量 。 我靠!!! 。 更奇葩的事 他先是把变压器进线隔离刀闸先分开 然后又回高配室送了10kv的出线断路器 ,结果送上了 然后送上了进线隔离刀闸, 变压器正常运行了。 这里 我想说 他竟然都认为他测的绝缘已经不合格了 还敢送电 而且 送电的顺序竟然先送断路器 在送隔离刀。 ~~~ 以上说诉 让我彻底被这个厂的值班电工 所折服了。
变压器送上电之后 把负载都送上了 一切都正常、 问题来了 能送上 说明绝缘都合格啊 但是
问题1。 为什么第一次会报电流一段动作?
有可能是负载短路 造成出线断路器跳电 但是当时 所有负载抽屉都没有跳电 这个我问过电工确实没有跳电的 除了出线断路器 如果有短路 现在送上 电都正常啊
再有 我们厂是铸造厂 确实很脏 不排除沙子粉尘过多造成短路 巧合的是明天我们就会对这个配电室进行年检 停电检修 ,竟然在检修前一天出故障 还好不是在检修之后 啊 阿门~~~~~
问题2 他已经把所有负载都关掉了 送10kv出线断路器 后面只有 母线段 隔离刀 变压器 ,为什么会送不上电呢 而这个电工虽然操作顺序不对 但是他确实送上电了 而且一切都正常 在我观察了 电脑高压测电流曲线(如图)后 发现电流没有明显的上升趋势 而是直接就断开了,因为速段保护一段 是无时限的 可以认为曲线反映是对的 但是 第二三次送电时 已经没有负载了 为什么依然送不上去呢? 我猜测 会不会是继保误动作呢 ? 只是带变压器 一送上电会产生电流吗? 以前搞维修的 对变电站真的不是多了解 问的问题可能会被大家笑话 这里带变压器送电 会不会像启动电机一样 也有一个时间 对启动峰值要先躲过去呢?

如果在说说继电保护 速段保护就更完美了
万分感谢




80a.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • mm-1-212
    mm-1-212 沙发
    觉得是补偿电容的问题。
    2013-05-29 11:04:29

    回复 举报
    赞同0
  • jinbin0620
    jinbin0620 板凳
    14楼说的对。你那个是负荷曲线图。速断保护一般设置为3-5倍的过流整定值就好了。我觉得你的综保有问题!
    2013-05-28 14:30:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家,这两种变压器选型计算可以吗

我这里有两种变压器计算方法,大家看看是否可以!假设,三相设备计算功率400KW,功率因素0.8,1. 计算电流400/1.732/0.4/0.8=721.7A,则630KVA变压器低压侧电流约907A,比较接近所以选630KVA变压器2. 视在功率=400/0.8=500KVA,应选用630KVA变压器

回帖成功

经验值 +10