我这里有两种变压器计算方法,大家看看是否可以!
假设,三相设备计算功率400KW,功率因素0.8,
1. 计算电流400/1.732/0.4/0.8=721.7A,则630KVA变压器低压侧电流约907A,比较接近所以选630KVA变压器
2. 视在功率=400/0.8=500KVA,应选用630KVA变压器

全部回答(19 )

  • 闲人一个
    米克 发表于 2013-5-29 09:11 总结一下:设备组分类,确定需要系数,计算负荷,计算无功功率,确定视在功率,无功补偿,确定变压器容量, …非常感谢 各位的指导~
    2013-05-29 13:16:29 来自 PC 评论 举报
  • 米克
    总结一下:设备组分类,确定需要系数,计算负荷,计算无功功率,确定视在功率,无功补偿,确定变压器容量,验算负载率、短路极限电流。