土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ FM保险认证的消防泵与电泵电源及启动问题

FM保险认证的消防泵与电泵电源及启动问题

发布于:2013-05-24 18:20:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教大家个问题,现在我的一个项目,消防喷淋及消火栓系统水泵分别采用柴油泵和电动泵。我们仅考虑给电动泵放了一组电缆,并没有放二组电缆,没有采用ATS柜。

请教大家,这样的布线方式,是否能够得到消防支队的认可?我的理解是,柴油泵也是备用电源之一。

同时,在消防验收时柴油泵是FM保险公司认为的主泵,而电动泵式国内消防认为的主泵,在实际运行过程中,该如何?

先谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • pangjiang27
    pangjiang27 沙发
    一般这个电泵不做双电源了。 因为没有嘛
    2013-06-03 08:55:03

    回复 举报
    赞同0
  • suyc007
    suyc007 板凳
    pangjiang27 发表于 2013-5-27 10:07 一电+一柴 完全可以。楼主的项目在哪里? 华东地区可以的。 我做过一个西安的项目不可以(2电+2柴才行!) …项目地点在苏州。你们做的一电泵,这个电泵的电源是双电源吗?最末端配电箱自动切换?
    2013-05-28 21:43:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层建筑高位消防水箱不能满足系统压力时的解决方案

当多层建筑的高位消防水箱不能满足系统压力要求时(通常都是不能满足自动喷水灭火给水系统的压力要求),是否允许设置增压稳压设备,《建规》和《自喷规范》均没有明确。方案一:设消火栓、自动喷水灭火系统合用高位消防水箱,设增压稳压设备为自动喷水灭火系统补偿压力。这种方案虽然没有在规范中予以明确,但是可以满足最不利点处一只喷头流量和压力的要求,与规范要求是吻合的。但是当多层建筑较低部位发生火灾时,为了取得与正常高位消防水箱一致的效果,需要注意应该增设水箱与增压稳压设备出水管的旁通管,旁通管上设止回阀,以克服增压稳压设备的阻力损失。这一方案技术可行经济合理。

回帖成功

经验值 +10