0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
多层建筑高位消防水箱不能满足系统压力时的解决方案当多层建筑的高位消防水箱不能满足系统压力要求时(通常都是不能满足自动喷水灭火给水系统的压力要求),是否允许设置增压稳压设备,《建规》和《自喷规范》均没有明确。方案一:设消火栓、自动喷水灭火系统合用高位消防水箱,设增压稳压设备为自动喷水灭火系统补偿压力。这种方案虽然没有在规范中予以明确,但是可以满足最不利点处一只喷头流量和压力的要求,与规范要求是吻合的。但是当多层建筑较低部位发生火灾时,为了取得与正常高位消防水箱一致的效果,需要注意应该增设水箱与增压稳压设备出水管的旁通管,旁通管上设止回阀,以克服增压稳压设备的阻力损失。这一方案技术可行经济合理。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
pangjiang27
沙发
一般这个电泵不做双电源了。 因为没有嘛
2013-06-03 08:55:03
赞同0
-
suyc007
板凳
pangjiang27 发表于 2013-5-27 10:07 一电+一柴 完全可以。楼主的项目在哪里? 华东地区可以的。 我做过一个西安的项目不可以(2电+2柴才行!) …项目地点在苏州。你们做的一电泵,这个电泵的电源是双电源吗?最末端配电箱自动切换?
2013-05-28 21:43:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报