土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 我觉得通用图的一个错误的地方

我觉得通用图的一个错误的地方

发布于:2013-05-23 15:53:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
本帖最后由 ai756714804 于 2013-5-23 15:56 编辑

一共5片
5X18,5不等于 111
111÷18.5=6
是不是 有什么规则

1.jpg


2.jpg


3.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ai756714804
    ai756714804 沙发
    xiqishuhao 发表于 2013-5-23 21:50 lz计算错了吧,单根长540mm,共计52根,540*52/1000=28.08m,直径为8mm的钢筋单位重度是0.395kg/m,28.08*0 …你没有看明白 我的问题?
    2013-05-25 17:30:25

    回复 举报
    赞同0
  • xiqishuhao
    xiqishuhao 板凳
    lz计算错了吧,单根长540mm,共计52根,540*52/1000=28.08m,直径为8mm的钢筋单位重度是0.395kg/m,28.08*0.395=11.0916≈11.1kg,请问有什么错误吗?
    2013-05-23 21:50:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】关于连续梁悬臂挂篮施工的问题

最近在学习midas建模,渐渐地接触到连续梁的问题。高度很高的连续梁,现在大部分采用悬臂挂篮施工。但是个人发现,悬臂灌篮施工非常的不够经济。最主要的就是,悬臂过程中上侧必须满足受拉的要求,通常采用预应力的方式解决吧。可是,在桥梁实际使用的过程中,大部分情况下上侧受拉区范围和施工过程中的受拉区比较,就会出现很大的浪费设计。为了满足施工要求而进行的多与设计。 1.这样的设计是否是一种浪费啊? 2.现在有没有什么施工方法,可以克服这种浪费?

回帖成功