土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统减压孔板的设置

喷淋系统减压孔板的设置

发布于:2013-05-22 11:58:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 天朝古郡 于 2013-5-22 12:00 编辑

最近手头上有一个工程,地上19层,地下1层,设置喷淋系统。
1~2层层高为5m;3层层高5.5m;4~19层层高为3.4m,建筑高度为76.70m。
经计算各层的入口压力分别为(见下表):
QQ截图20130522115216.jpg

每层设置的喷头总数基本在160个左右,1~19层共设置了5套湿式报警阀,地下室单独设置1套报警阀,以保证每个不超800个。
现在问题来了,根据规范入口压力不大于0.40MPa的要求,需要从14层往下,设置减压孔板,水力计算结果,每层入口处的DN150干管的流速仅为0.69m/s左右,这样的话,计算出来的减压孔板的孔径基本都在45mm以下,不能满足规范对减压孔板孔径不小于安装管段直径30%(150mm*30%=45mm)的要求。
请教各位,我的计算是否有误? 如果计算无误,那么应该如何设置减压孔板?

QQ截图20130522115216.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 石榴花儿
    石榴花儿 沙发
    低区的几组湿式报警阀,需要先用减压阀减压,高区采用减压孔板减压
    2015-07-13 09:52:13

    回复 举报
    赞同0
  • song15157
    song15157 板凳
    2013-05-27 11:04:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂房消火栓布置遇到难题请教各位

本帖最后由 灰主流 于 2013-5-22 11:42 编辑 有一个加工车间需设室内消火栓系统。车间见附图(平面图中大圆是为确定消火栓的保护面积而画的)。简要介绍如下:车间长60.48米,宽54.48米,高度6.0米。选用25米的水带,由于水带弯曲形成的折减系数采用0.8,则消火栓的保护范围:25*0.8+(6-1)=25米,按此在车间周围布置消火栓后,车间中央却保护不到。请教如何解决?是不是在车间中央加设地下式消火栓?