土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 厂房消火栓布置遇到难题请教各位

厂房消火栓布置遇到难题请教各位

发布于:2013-05-22 11:42:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 灰主流 于 2013-5-22 11:42 编辑

有一个加工车间需设室内消火栓系统。车间见附图(平面图中大圆是为确定消火栓的保护面积而画的)。

简要介绍如下:车间长60.48米,宽54.48米,高度6.0米。

选用25米的水带,由于水带弯曲形成的折减系数采用0.8,则消火栓的保护范围:25*0.8+(6-1)=25米,按此在车间周围布置消火栓后,车间中央却保护不到。请教如何解决?是不是在车间中央加设地下式消火栓?

3.jpg


4.jpg


图看不清楚的话,大家下载一下CAD版本的帮忙看看这么解决:谢谢谢谢谢谢!


3.jpg


4.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙华超越
    龙华超越 沙发
    问题已解答,轻轻飘过
    2014-01-25 09:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • shengxinll
    shengxinll 板凳
    消火栓保护半径计算方法不对,可以用天正进行计算,本厂房充实水柱为7m,经计算一个室内消火栓用水量为3.78l/s,低于表8.4.1(建规)中规定5l/s,所以,应按5l/s计算,这样一个消火栓的保护半径就是28.08m
    2014-01-22 17:05:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对于《高规》中的“二类高层公共建筑”的理解求帮助

图片引至《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)1:《高规》7.6.32《高规》7.6.3条文说明请教 1:对于7.6.3中的公共建筑怎么理解,二类高层商住楼属于二类高层公共建筑吗?如果二类高层商住楼属于二类高层公共建筑,那么根据7.6.3.2条,二类高层商住楼的走道也要设置自喷,大家都这样做了吗? 2:条文说明五中明确指出商住楼的商业部分

回帖成功

经验值 +10