对于《高规》中的“二类高层公共建筑”的理解求帮助

发布于:2013-05-22 10:29:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
图片引至《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)
1:《高规》7.6.3
7.6.3.jpg
2《高规》7.6.3条文说明
7.6.6条文说明.jpg
请教
1:对于7.6.3中的公共建筑怎么理解, 二类高层商住楼属于 二类高层公共建筑吗?如果 二类高层商住楼属于 二类高层公共建筑 ,那么根据7.6.3.2条,二类高层商住楼的走道也要设置自喷,大家都这样做了吗?
2:条文说明五中明确指出 商住楼的商业部分 是属于《高规》7.6.3.1中的 公共活动用房 范围的,意思就是说 二类高层商住楼 是属于 二类高层公共建筑 的范围,假设现在有一栋二类高层商住楼,两层裙房且裙房全部分割为小于300㎡的小商铺,此裙房设置自喷吗?



7.6.3.jpg


7.6.6条文说明.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • kankanxuexue168
    学习了,谢谢分享
    2014-05-04 09:04:04

    回复 举报
    赞同0
  • hyh026
    hyh026 板凳
    要看地方,广东的无论一类或二类高层商住楼上部住宅的公共部分都要设喷淋
    2014-05-04 09:01:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵不能满足自灌式吸水怎么办?

新人也是新手,大家多帮助啊!先谢谢了!!公司做加气站设计,泵房都是地上式的,消防水池是地下的。如果消防水池的正常水位比泵房的消防泵低,应该满足不了自灌式吸水吧?我看原来做的图上泵房都有稳压罐,是连接在消防泵出水管上的,末端深入水池。这个是不是解决不能自灌式吸水的啊?如果这样还不能自灌式吸水,那是不是只能把水池抬高,增高正常水位才行啊?消防泵的型号是XBD4/15-SLH。