土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 怎么选氮气罐?

怎么选氮气罐?

发布于:2013-05-21 21:09:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我的氮封水箱需要氮封,水箱式直径2.4米,高是4米的,目前高液位设置在2.9米,低液位补水设置在2.6米,出水量在85立方每小时,请问氮气罐我怎么选择啊?
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 272 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

反渗透膜元件问题解决(求助)

我公司的一套反渗透装置,去年8月份更换的膜元件(10支海德能膜),在去年12月份由于最后一段(3段)产水电导升高,(新膜元件安装时总体电导3.4)升高至14 us/,其余的两端基本没有升高。采取了化学清洗,清洗后效果一般,降到11us/。然后把第一段和第三段膜元件更换一下,运行至上个月月初(4月),水温逐渐升高,三段产水电导开始快速上升,(由5.8上升到25us/)一段也开始上升(从12上升到21),(进水及浓水压力和流量基本没有变化)其余几段基本电导变化不大。我公司采取了化学清洗,清洗后一段和三段的电导没有下降,反而上升,一段上升到51 us/, 三段上升到70us/ ,冲洗几次都基本不降,制水3小时电导才降低了7us/。总的产水电导靠近35us/。还有就是进水压力和浓水压力均下降一公斤左右,(化学清洗时碱洗PH值在12一下,酸洗时PH值在2.5左右。)膜的使用时间为7个月左右。原水电导450 us/,氯离子126,浊度在3以下。总铁在0.1以下。请问各路高手,这是什么原因?

回帖成功

经验值 +10