土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透膜元件问题解决(求助)

反渗透膜元件问题解决(求助)

发布于:2013-05-19 14:08:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我公司的一套反渗透装置,去年8月份更换的膜元件(10支海德能膜),在去年12月份由于最后一段(3段)产水电导升高,(新膜元件安装时总体电导3.4)升高至14 us/,其余的两端基本没有升高。采取了化学清洗,清洗后效果一般,降到11us/。然后把第一段和第三段膜元件更换一下,运行至上个月月初(4月),水温逐渐升高,三段产水电导开始快速上升,(由5.8上升到25us/)一段也开始上升(从12上升到21),(进水及浓水压力和流量基本没有变化)其余几段基本电导变化不大。我公司采取了化学清洗,清洗后一段和三段的电导没有下降,反而上升,一段上升到51 us/, 三段上升到70us/ ,冲洗几次都基本不降,制水3小时电导才降低了7us/。总的产水电导靠近35us/。还有就是进水压力和浓水压力均下降一公斤左右,(化学清洗时碱洗PH值在12一下,酸洗时PH值在2.5左右。)膜的使用时间为7个月左右。原水电导450 us/,氯离子126,浊度在3以下。总铁在0.1以下。请问各路高手,这是什么原因?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • geliangxxxx
    geliangxxxx 沙发
    我也遇到过这样的情况,产水1ot/h,二段式2:1排列,第一段产水正常,第二段产水达到100us/cm,端板密封圈都好的,反渗透膜看外观也是好的,没测水质,进水压力也有所下降,你所说氯含量达到126,那膜肯定会被氧化,但氧化的话,不应该只发生在最后一段啊?请各位高手提提意见。
    2013-06-15 16:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • 静静的小路
    需要提供一些数据,水质、设备设计情况等,这样不好判断

    不过看你这水质应该很一般,用三段式要三思啊
    2013-06-15 11:06:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抛混产水的PH值调节问题

请教:原水为自来水,根据系统状况,准备选抛混,而用水点要求:抛混产水的PH值需调节在8.5,同时要求产水中钠和氯离子及残余硬度含量低,加何种药剂较合适?投加量?投加点位置?(因环境污染问题,酸碱再生的阴阳床工艺无法使用.)谢谢指教!

回帖成功

经验值 +10