土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机变压器电机中性点的困惑。

发电机变压器电机中性点的困惑。

发布于:2013-05-21 16:13:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机变压器电机中性点的困惑。

几个问题汇集到一起,就需要电气理论水平了。

汽轮发电机中性点如果直接接地,因为接地后单相接地短路电流大,烧定子绕组,即便有速断保护也是一样,所以有经消弧线圈,大电阻接地。但大变压器中性点接地怎么就不烧绕组?大变压器绝缘好?那把发电机绝缘也做大了,不就可以?

汽轮发电机中性点也不能完全不接地,因为电容电流大,超过2A,1A的,也要烧定子。那大功率10KV电机也是中性点不接地,那它怎么不怕电容电流?大变压器也一样。



全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    userofwangyi 发表于 2013-10-22 22:48 同容量变压器的对地电容要比发电机小,大电机电容大,可是电机是负荷,单相接地也不由电机提供人电源。电机单相接地,电源有系统提供,但电容电流还是经过电机的定子绕组的?
    2013-10-23 11:38:23

    回复 举报
    赞同0
  • userofwangyi
    userofwangyi 板凳
    electricity 发表于 2013-10-18 09:45 变压器对地电容小?10KV大电动机对地电容小?这个我还真概念同容量变压器的对地电容要比发电机小,大电机电容大,可是电机是负荷,单相接地也不由电机提供人电源。
    2013-10-22 22:48:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发变组出口

发变组出口发变组保护中,发电机保护屏口可以出口:减出力,减励磁。主变保护可以出口这两个。是否重复了,还是双保险?

回帖成功

经验值 +10