土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土框架结构柱顶端一小段柱子浇错混凝土标号了咋补救

混凝土框架结构柱顶端一小段柱子浇错混凝土标号了咋补救

发布于:2013-05-18 13:40:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教大家个问题:一总高度近100米的高层框筒结构写字楼。层高5m,负一层柱设计混凝土标号C60,梁板C30 。分段施工时,不小心柱顶端700高左右浇筑成C30混凝土,用肉眼看分缝明显,需要处理这700高的柱段。有什么好办法补强吗?除了凿掉重打外。谢谢,急求各位大侠!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • a450648308
    a450648308 沙发
    xiaoqiang2199 发表于 2013-5-24 22:48 找设计出变更~呵呵,设计会给你出变更?
    2013-05-26 18:56:26

    回复 举报
    赞同0
  • cyj95566
    cyj95566 板凳

    我这里也是砼等级弄错,一律打掉。
    2013-05-25 14:35:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多