土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程

10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程

发布于:2013-05-17 15:45:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。
(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。
(3)剥除护层。
(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。
(5)填充三叉口及绕包密封胶。
(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。
(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。
(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。
(9)安装接线端子。
(10)安装绝缘管。
(11)安装密封管。
(12)核相后安装相色管。