砼顶板及墙体内预埋的消防线管可以用PVC穿线管么

发布于:2013-05-17 15:36:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
砼顶板及墙体内预埋的消防线管可以用PVC穿线管么,急求

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • dawid2006
    dawid2006 沙发
    lsc19590714 发表于 2016-2-22 15:19 不能用pvc,看建筑设计防火规范的10.1.10的条文说明,明确需要金属管,SC或者JDG设计均认为可以。2014的规范10.1.10只强调了明敷时应穿金属导管,后面的第2条对暗敷时仅说明应穿管,而没强调要用金属导管。
    2016-10-12 16:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • dawid2006
    dawid2006 板凳
    lj9045 发表于 2016-2-22 13:15 不能用pvc,看建筑设计防火规范的10.1.10的条文说明,明确需要金属管,SC或者JDG设计均认为可以。2014的规范10.1.10只强调了明敷时应穿金属导管,后面的第2条对暗敷时仅说明应穿管,而没强调要用金属导管。