土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 阀门常见故障分析及排除方法

阀门常见故障分析及排除方法

发布于:2013-05-17 14:42:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 土豆先森 于 2013-5-17 14:42 编辑

阀门是我们这一行最需要了解的一个产品之一,了解一下阀门常见故障及处理方法,无疑对施工有极大的帮助!下面就和大家分享一下阀门常见的一些故障及排除方法,希望对大家有所帮助!


产生原因:
1、铸铁件铸造质量不高,阀体和阀盖体上有砂眼、松散组织、夹渣等缺陷
2、天冷冻裂;
3、焊接不良,存在着夹渣、未焊接,应力裂纹等缺陷
4、铸铁阀门被重物撞击后损坏

排除方法:
1、提高铸造质量,安装前严格按规定进行强度试验;
2、对气温在0°和0°以下的阀门,应进行保温或拌热,停止使用的阀门应排除积水
3、由焊接组成的阀体和阀盖的焊缝,应按有关焊接操作规程进行,焊后还应进行探伤和强度试验;
4、阀门上禁止推放重物,不允许用手锤撞击铸铁和非金属阀门,大口径阀门的安装应有支架



产生原因:
1、填料选用不对,不耐介质的腐蚀,不耐阀门高压或真空、高温或低温的使用;
2、填料安装不对,存在着以小代大、螺旋盘绕接头不良、上紧下松等缺陷;
3、填料超过使用期,已老化,丧失弹性
4、阀杆精度不高,有弯曲、腐蚀、磨损等缺陷
5、填料圈数不足,压盖未压紧;
6、压盖、螺栓、和其他部件损坏,使压盖无法压紧;
7、操作不当,用力过猛等;
8、压盖歪斜,压盖与阀杆间空隙过小或过大,致使阀杆磨损,填料损坏

预防、排除方法:
1、 应按工况条件选用填料的材料和型式;
2、 按有关规定正确的安装填料,盘根应逐圈安放压紧,接头应成30℃或45℃;
3、 使用期过长、老化、损坏的填料应及时更换;
4、 阀杆弯曲、磨损后应进矫直、修复,对损坏严重的应及时更换;
5、 填料应按规定的圈数安装,压盖应对称均匀地把紧,压套应有5mm以上的预紧间隙;
6、损坏的压盖、螺栓及其他部件,应及时修复或更换;
7、 应遵守操作规程,除撞击式手轮外,以匀速正常力量操作;
8、 应均匀对称拧紧压盖螺栓,压盖与阀杆间隙过小,应适当增大其间隙;压盖与阀杆间隙过大,应予更换



产生原因:
1、 密封面研磨不平,不能形成密合线;
2、 阀杆与关闭件的连接处顶心悬空、不正或磨损;
3、 阀杆弯曲或装配不正,使关闭件歪斜或不逢中;
4、 密封面材质量选用不当或没有按工况条件选用阀

预防、排除方法:
1、 按工况条件正确选用颠垫片的材料和型式;
2、 精心调节,平稳操作;
3、 应均匀对称地拧螺栓,必要时应使用扭力扳手,预紧力应符合要求,不可过大或小。法兰和螺纹连接处应有一定的预紧间隙;
4、 垫片装配应逢中对正,受力均匀,垫片不允许搭接和使用双垫片;
5、 静密封面腐蚀、损坏加工、加工质量不高,应进行修理、研磨,进行着色检查,使静密封面符合有关要求;
6、 安装垫片时应注意清洁,密封面应用煤油清,垫片不应落地



产生原因:
1、密封圈辗压不严
2、密封圈与本体焊接,堆焊质量差;
3、密封圈连接螺纹、螺钉、压圈松动;
4、 密封圈连接而被腐蚀

预防、排除方法:
1、 密封辗压处泄漏应注胶粘剂再辗压固定;
2、 密封圈应按施焊规范重新不解之补焊。堆焊处无法补焊时应 清除原堆焊和加工;
3、 卸下螺钉、压圈清洗,更换损坏的部件,研磨密封与连接座密合面,重新装配。对腐蚀损坏大较大的部件,可用焊接、粘接等方法修复;
4、 密封圈连接面被腐蚀,可用研磨,粘接等方法修复,无法修复时用应更换密封圈



产生原因:
1、 操作不良,使关闭件卡死或超过上死点,连接处损坏断裂;
2、 关闭件连接不牢固,松劲而脱落;
3、 选用连接件材质不对,经不起介质的腐蚀和机械的磨损


预防、排除方法:
1、 正确操作,关闭阀门不能用力过大,开启阀门不能超过上死点,阀门全开后,手轮应倒转少许;
2、 关闭件与阀杆连接应牢固,螺纹连接处应有止退件;
3、 关闭件与阀杆连接用的紧固件应经受住介质的腐蚀,并有一定的机械强度和耐磨性能

觉得有用的朋友使劲顶啊

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • sjyshw
    sjyshw 沙发
    学习了,顶起来了
    2013-11-25 10:50:25

    回复 举报
    赞同0
  • stzlf
    stzlf 板凳
    顶了 ,真的是很实用的资料
    2013-11-06 14:54:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大于500立方的消防水池的几种常见做法

本帖最后由 灰主流 于 2013-5-17 11:23 编辑 高层民用建筑消防水池对高层建筑消防具有重要意义,因此国标《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 第 7.3.3 条规定“消防水池的总容量超过 500m 时,应分成两个独立使用的消防水池。”这是为了保证一个水池在清洗或检修时,另一个水池仍 然能供应消防用水。同时,第 7.5.4 条又规定“一组消防水泵,吸水管不应少于两条,……”的要求。在实际工程设计中,完全满足上述两条规定往往存在着一些困难。现根据工程设计实践介绍几种设计方法,以供参考。

回帖成功

经验值 +10