土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大于500立方的消防水池的几种常见做法

大于500立方的消防水池的几种常见做法

发布于:2013-05-17 11:24:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 灰主流 于 2013-5-17 11:23 编辑

高层民用建筑消防水池对高层建筑消防具有重要意义,因此国标《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 第 7.3.3 条规定“消防水池的总容量超过 500m 时,应分成两个独立使用的消防水池。”这是为了保证一个水池在清洗或检修时,另一个水池仍 然能供应消防用水。同时,第 7.5.4 条又规定“一组消防水泵,吸水管不应少于两条,……”的要求。在实际工程设计中,完全满足上述两条规定往往存在着一些困难。现根据工程设计实践介绍几种设计方法,以供参考。


1、两个水池之间设置连通管

1.jpg

具体步骤:消防水池进水管为两条,在两个水池之间设有连通管并装有蝶阀。当其中一个水池检修或清洗时可关闭连通管上蝶阀,另一个水池正常供水;水池既可联合使用,又可独立使用;消防水泵各自有独立吸水管,符合规范第7.3.3条和第7.5.4条规定。生活水泵可根据实际需要布置。这对于水泵台数在4~8台时,是比较理想的布置方法。


2、按消防系统分别设置吸水管

2.jpg

具体步骤:消防水池进水管为两条,但不设水池之间连通管;每一水泵组设两条吸水管,分别于消防水池连接。当其中一个水池检修时关闭一条吸水管,水泵组从另一个水池吸水。同时各系统消防泵吸水管互不干扰,安全可靠,完全满足规范规定,但在实际使用中受泵房使用面积限制,比较适合4~6台水泵布置


3、设置共用消防吸水管

3.jpg

具体步骤:水池同样为两条进水管,在两个消防水池之间设有一条共用吸水管,管端与水池连接处设有蝶阀,以使消防水池能各自独立使用。在共用消防吸水管上设置消火栓加压泵和自喷泵吸水管,管上设有阀门,以便检修。公用吸水管直径须按室内消防水量(消火栓、自喷、水幕、泡沫等灭火系统)等选择。生活加压泵吸水管不得连接在公用消防泵吸水管上,以保证消防水池贮水量。这种布置可适应于4~10台泵。


4、设置公用吸水井

5.jpg

具体步骤:当一个池子检修或清洗时,可关闭水池和公用吸水井之间连通管上蝶阀,而另一个水池可照常供水,每台消防水泵从公用吸水井取水时互不干扰,满足规范要求。生活加压泵吸水管在采取一定措施后也可以从公用吸水井取水。需注意的是,水池和公用吸水井之连通管管径要能满足室内消防用水量。设置公用吸水井,增加了土建费用且浪费少许泵房面积,在工程设计时可灵活选用。这种布置适用4~8台泵。


以上四种方案是针对两个水池连成一体,当两个水池分开时同时适用。转来的,不知道这样做的话会不会有什么不妥的地方,麻烦大家帮忙看一看,有没有什么问题!如果说有更好的做法,那就更好啦~~~


1.jpg


2.jpg


3.jpg


5.jpg

全部回复(88 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1637744793331

    按图施工要多少钱

    2021-11-24 17:08:24

    回复 举报
    赞同0
  • tongyue_88
    tongyue_88 板凳
    1、3比较常用,学习了
    2016-01-21 15:19:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于丁类厂房改造的问题,请高手们指点!

近日接到一个设计项目,三层丁类厂房,耐火等级二级,一到三层都是车间(每层2500平方米,层高5.1m)。现在改造,首层仍然是车间,但是增加了一个460平方米的喷漆区域,二层增加了生活区(包括厨房,餐厅,休息区和办公室),占二层一半面积,三层没变化。按照防火规范丁类厂房,耐火二级不用上消火栓。但现在改成这个样子,应该按什么建筑设计,需要上什么消防设备。希望各位高手帮忙分析一下,静待佳音!@

回帖成功

经验值 +10