土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于丁类厂房改造的问题,请高手们指点!

关于丁类厂房改造的问题,请高手们指点!

发布于:2013-05-16 14:52:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
近日接到一个设计项目,三层丁类厂房,耐火等级二级,一到三层都是车间(每层2500平方米,层高5.1m)。现在改造,首层仍然是车间,但是增加了一个460平方米的喷漆区域,二层增加了生活区(包括厨房,餐厅,休息区和办公室),占二层一半面积,三层没变化。按照防火规范丁类厂房,耐火二级不用上消火栓。但现在改成这个样子,应该按什么建筑设计,需要上什么消防设备。希望各位高手帮忙分析一下,静待佳音!@

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • anjixf
    anjixf 沙发
    先看规划同不同意再说。。。
    2013-06-05 21:02:05

    回复 举报
    赞同0
  • 小声青阳
    小声青阳 板凳
    造杯水 发表于 2013-5-23 08:48 建筑就不合要求,没有生活区域跟车间放在一起的“建筑就不合要求,没有生活区域跟车间放在一起的”有没有具体的规范要求。
    2013-05-23 14:28:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何计算保温

喷淋如何计算保温

回帖成功

经验值 +10